熱電廠噪聲治理工程
熱電廠噪聲治理工程分析
從聲源調查及測試來看,熱電廠主要噪聲源為:鍋爐的鼓、引風機,水泵,冷水塔,碎煤機,發電機等。
風機噪聲主要為進出口的空氣動力噪聲、配套用電機電磁噪聲等;水泵噪聲主要為水泵殼體噪聲、電機電磁噪聲等;冷水塔噪聲主要為淋水聲;碎煤機主要為機械噪聲、煤顆粒與殼的撞擊聲、振動及傳送帶的噪聲。
從聲源的分布來看,熱電廠的聲源分布整體對南面居民、西側居民來看呈明顯的面聲源特性,廠房基本上均為半敞開式結構,隔聲量較低,加上廠房距南面居民很近,約10 m處,治理難度很大。從立面來看,噪聲源如鍋爐,本身很高,又通過各種管道與風機、傳煤帶相連,在建筑外立面上有很多洞口,降低了廠房的隔聲量,由于居民樓房比廠區聲源要高,噪聲主要從通過屋頂、外墻面向外輻射,因此在治理中應考慮到設備房整體的隔聲量。在設計中,由于鍋爐爐膛溫度高,應充分考慮到通風散熱與隔聲量之間的矛盾。
從聲源的頻率特性來看,風機、水泵、冷水塔噪聲呈明顯的中、低頻特性,繞射現象存在。由于目前高噪聲源較多,不可避免地將有些低噪聲源掩蓋,加上聲源如鍋爐爐膛很高、鼓引風機有各種管道,噪聲的輻射面大、途徑多,噪聲降低不可能一步到位。
綜上所述,本采取先重點對高噪聲設備進行單項治理,再根據治理效果采取進一步的整體治理措施的分期治理的建議。依據大連東海熱電廠設備安置及聲源分布情況看,要徹底消除噪聲,造價很高。針對大連東海熱電廠提出“突出重點,合理設計,降低造價,有效治理”的指導思想,采用聲屏障綜合利用方法,對各噪聲源采取了治理措施。
熱電廠噪聲治理工程主要技術指標
根據《大連市區域環境噪聲標準劃分》熱電廠環境噪聲需達到《城市區域環境噪聲標準》(GB 3096—93)中的1類標準;廠界噪聲達到《工業企業廠界噪聲標準》(GB 12348—90)中的Ⅰ類標準。由于設備夜間工作,決定執行夜間標準。
治理的保護對象:熱電廠南面、西面居民(由于南面居民樓北側有5米已深入大連東海熱電廠紅線內,為最主要保護對象)。