冷水機房制冷機組廣泛用于工業生產、企事業單位、住宅小區、賓館飯店和各類娛樂場所。是各行各業生產、正常生活中必不可缺少的機器設備。
冷水機、制冷機房的噪聲治理:
(一)冷水機房噪聲特性:
1.冷水機房噪聲主要有冷水機組運行時壓縮機噪聲及機體與基座的振動噪聲,一般在距機組1米處測量噪聲高達95-98dB(A)左右。
2.水泵噪聲,主要包括泵體噪聲、電磁噪聲及管路噪聲。水泵噪聲頻譜呈低中頻,其高頻噪聲較高,在31.5~125H2的低頻段常有一個噪聲峰值,其總聲級一般在85~95dB左右。
機組噪聲與振動噪聲直接以空氣聲形式向外輻射,機組振動經基礎及機房建筑結構以固體聲形式向周圍傳遞,壓力脈動經管道傳遞并向外輻射噪聲,嚴重影響人們的工作和生活。
(二)冷水機房噪聲控制依據:
1.《工業企業噪聲控制設計規范》GB/T-50087-2013.
2.《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008.
3.《社會生活環境噪聲排放標準》GB22337-2008.
4.《聲環境質量標準》GB3096-2008.
5.《民用建筑隔聲設計規范》GB-50118-2010
6.《住宅建筑室內振動限值及其測量方法標準》GB/T50355-2018.
(三)噪聲控制標準:根據不同場所和客戶不同要求依照相應的規范來確定噪聲的控制標準。
(四)冷水機房噪聲治理措施:
1.室內吸聲降噪,調整機房室內的混響時間,控制反射聲,消除回聲,來降低室內噪聲。一般是在室內墻面和頂棚使用多孔吸聲材料,外加穿孔護面板結構,或者是懸掛吸聲體等辦法。
2.隔音降噪,除混凝土墻壁外,房間的門窗洞口屬于空氣噪聲控制薄弱環節,安裝雙層鋼制密封隔聲門,設置隔聲窗,安裝進排風消聲器。
3. 機組隔振降噪,控制結構傳聲。
4.管道采用軟連接,使用隔振吊件,穿墻做隔振處理隔絕固體聲傳播。
以上就是小編為大家介紹的冷水機、制冷機房—噪聲治理的全部內容,青誠靜禾噪聲治理公司能為大家提供一份有價值的參考。如果您想了解更多的相關資訊,請持續關注沈陽青誠靜禾環保噪音治理網站。
本文標題:冷水機、制冷機房—噪聲治理 地址:/wenda/419.html